Gibt es für die Eurola Therme Bj.98 ein Modul für Fernüberwachung bei Störung?

Hallo,

 

Ich suche nach einer Möglichkeit bei einer Eurola Brennwerttherme Bj. 98 ein Modul zur Fernüberwachung anzuschliessen. Das Modul soll dem Heinzungsfachbetrieb melden wenn die Therme wegen Störung ausfällt.

 

Grüsse

 

HRA

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo HRA,

 

du hast die Möglichkeit über z.B. eine Vitocom 200 LAN2 einen potenzialfreien Kontakt zu schalten.

Über den Stecker 50 am Eurola kann die Sammelstörmeldung (Potenzialfrei) dann an die Vitocom gemeldet werden.

Von dort geht dann eine SMS oder E-Mail an den jeweiligen Empfänger.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

ja das geht mit

 

- Vitocom 100 alt Bestnr. 7142057 wenn er eine Eurolamatik-OC hat.

 

 

BIld http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681349VSA00001_1.PDF

 

Die gibt es allerdings bei Viessmann nicht mehr.

 

Hier gäbe es noch eine

 

http://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7450537-Vitocom-100/c-KAT168/a-Z4188?sidCD1978B6E9D54F73...

 

Vielleicht auch woanders noch, einfach mal mit  Vitocom 100 7142057  googeln.

 

Wenn du keine findest, melde dich einfach, es gibt auch noch eine andere Lösung über einen potenzialfreien Kontakt.

 

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Hallo HRA,

 

du hast die Möglichkeit über z.B. eine Vitocom 200 LAN2 einen potenzialfreien Kontakt zu schalten.

Über den Stecker 50 am Eurola kann die Sammelstörmeldung (Potenzialfrei) dann an die Vitocom gemeldet werden.

Von dort geht dann eine SMS oder E-Mail an den jeweiligen Empfänger.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke @Patrick_Zarges Hatte auf die schnelle übersehen, dass der Anschluss an Stecker 142 ja auch nur die potenzialfreie Programmumschaltung ist, dachte erst, das wäre Bus. Deine Lösung ist dann deutlich besser und bietet modernere Kommtunikationsmöglichkeiten, hätte auch aber im Schritt zwei (wenn der Fragesteller die Vitocom nicht gefunden hätte) auch noch vorgeschlagen.

Gruß

Heizing