Hallo ….
habe folgende Anlage. VITOLADENS 300C mit VIOTRONIC 200 KW6B und einen Mischer Modul Serial Nr. 7428937713510100.
Folgendes Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf „ Erweiterungs-Satz HK2 BA“. In der Viessmann APP wird der Fehler so ausgegeben „ Störung – Kommunikationsfehler Mischer HK2 (BA).
Der Drehschalter S1 auf der Erweiterung steht auf 2. Die BUS-Leitung habe ich auf Fehler geprüft. Die BUS-Spannung bewegt sich im Bereich von 25 bis 32 V. Der das BUS Kabel ist direkt am Steckplatz 145 X3 6 – 7 angeschlossen. Die Codieradresse 6 (Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung) hat sich automatisch eingestellt.
Für die Hilfe schon mal Danke im vorauss.
Gelöst! Gehe zu Lösung.