Temperatur Heizkessel vitola comferral zu hoch

Hallo,

wir besitzen eine vitola comferral (Bj.1998) mit einer Duomatik 7450235.

Seit längerer Zeit erhitzt sich der Kessel auf fast 100 Grad.

Das ist aber nicht immer, manchmal läuft der Kessel auch korrekt.

Schornsteinfeger Taste wurde schon getauscht.

Der Heizungsbauer ist zur Zeit ratlos.

Im moment behelfen wir uns, indem wir die Regelung der Kesseltemperatur sehr weit

runter regeln.

Für eine Hilfe wären wir dankbar.

MfG

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

wenn der Temperaturregler an der Duomatik (rechts unter der Klappe, mit einer Münze einstellbar) auf 75°C steht und trozdem 100 erreicht werden, ist dieser defekt und muss getauscht werden. Da nur bei WW-Bereitung nach diesem geregelt wird, tritt das Problem nicht immer auf.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Michael_189,

wenn der Kessel nur sporadisch auf ca. 100°C hochheizt, ist es natürlich schwierig, aus der Ferne die Ursache zu ermitteln. Zunächst sollte vor Ort geprüft werden, was genau passiert, dass der Kessel unkontrolliert hocheizt. Hängt eventuell ein Relais in der Regelung?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

wenn der Temperaturregler an der Duomatik (rechts unter der Klappe, mit einer Münze einstellbar) auf 75°C steht und trozdem 100 erreicht werden, ist dieser defekt und muss getauscht werden. Da nur bei WW-Bereitung nach diesem geregelt wird, tritt das Problem nicht immer auf.

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Hallo Michael_189,

wenn der Kessel nur sporadisch auf ca. 100°C hochheizt, ist es natürlich schwierig, aus der Ferne die Ursache zu ermitteln. Zunächst sollte vor Ort geprüft werden, was genau passiert, dass der Kessel unkontrolliert hocheizt. Hängt eventuell ein Relais in der Regelung?

Beste Grüße °be