Hallo liebe Experten

Unsere Vitoladens 300-T zeigt täglich den Störcode d1 Brenner an. Der Monteur Hat bereits die Mischeinrichtung den Düsendtock mit Ölvorwärmer ausgewechselt. Der Kesser wurde auch gereinigt. Der Blinkcode während des entstörens beträgt zwei Mal Blinken und dann Pause.
Können Sie uns mit der Fehleranalyse bitte weiterhelfen?
Herzlichen Dank und VG
11 ANTWORTEN 11

Wie sieht denn die Ölversorgung aus? Einstrang? Zweistrang?   Durchmesser der Öllleitung.

Hat dein Fachmann man einen Serviceschlauch in die Brennerleitung gehängt?

Welcher CO² Gehalt  wurde nach letzmaliger Brennereinstellung ermittelt?

@ckone1200

Gib mir mal die Brennernummer. Ich würde hier sagen das der Timer defekt ist.

Hallo Hausdoc

Am 18.04.18 hat er folgendes ausgelesen:
Heizöl EL 15,4%
T-Gas 34 grad
T-Luft 23,4grad
CO2 13.0%
Verluste 0,5%
O2 0.3%
CO 2 ppmUnv
Zug 0.29 hPa
CO 2ppm
CO 2 mg/m3
Lambda 1.19
ETA 99.5%
Exc Air 19%
T-Kessel 61 grad

Bis vor einem halben Jahr hat alles tadellos funktioniert.

VG und Danke

@ckone1200

Die Werte sind doch alle ok.
Gib mir mal die Brennernummer.
Ich denke hier das der Timer defekt ist sofern einer vorhanden ist.

Hallo

Danke für deine Abtwort. Das ist ja schonmal gut, dass die Werte ok sind.

Ich hoffe ich finde die richtigen Infos:
Vitoflame 300
Typ VHG
Es gibt zwei Seriennummern am Gerät:
7465660501672100
Oder
7512511501521103

Hoffe es ist das richtige dabei.

VG und schönen Abend

beide nummern sind nicht die wo ich brauche.
Mache die Brennerhaube runter und darunter ist der Brenner auf dem die Nummer ablesbar ist.

Alles klar - habe die Haube abgemacht und die Nummer oben drauf lautet:
**bleep** geschrieben: 7428502 und dann weiter normal: 502200106

Danke dir.

Die eine passt. Der Brenner hat keinen Timer also doch nach der Ölversorgung schauen.

Guten Morgen
Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen. D.h das Problem könnte sein, dass zu wenig Öl durchkommt? Und der Blinkcode gibt keine weiteren Hinweise?
Ich werde Montag nochmal den Installateur anrufen und ihn bitten die Ölzufuhr zu überprüfen. Ölfilter wurde jedenfalls gewechselt und davor hat die Anlage 1,5 Jahre so funktioniert.

VG und schönen Sonntag

Hier mal die Anleitung mit 2x blinken.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681859VSA00003_1.PDF
Ist die Überwachungselektrode auch schon neu?
Hängt doch mal die Ölschläuche in einen Kanister und lasst den Brenner ein paar Tage damit laufen dann seht ihr ob er einen defekt hat oder an der Ölleitung zu suchen ist.

Super Idee mit dem Kanister! Das werden wir ausprobieren! Danke nochmals - ich melde mich, ob dass des Rätsels Lösung war!

VG und schönen Sonntag!!!!