Vitoladens 300w Codierstecker

Hallo. 

Ich habe gehört es gibt für den Vitoladens 300w einen geänderten Codierstecker für die Behebung der Startprobleme. Die Herstellnummer meiner Vitoladens lautet: 7248081802508106 von Baujahr 2008. Das Flammrohr wurde 2016 schon einmal getauscht leider weiß ich nicht genau ob das schon die Verbesserte Version mit dem schmälern Rezierkulationsspalt ist. Welche Artikelnummer sollte die Verbesserte Ausführung den Haben. Ich habe gestern den Codierstecker mit der Artikelnummer : 7834880 eingebaut daraufhin hat sich das Startverhalten deutlich verbessert. Nur kommt jetzt der Störcode b7. Wäre schön wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte. Ach ja ich habe 15 Jahre als Heizungsmonteur im Bereich Störungsbehebung gearbeitet und bin also kein Laie. 

1 ANTWORT 1

Hallo

 

Die App enthält den folgenden Codierstecker für Ihren Heizkessel
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7829810?source=&sourceLabel=

 

2023-04-08 21_36_47-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG