Hallo,

ich habe dieVitotronic 200 KW2, Vitola Biferral Brenner und den HoriCell Speicher.

Seit ca 3 Tagen wird das Warmwasser nicht mehr erhitzt.

Die Steuerung zeigt keinen Fehler an. Der Brenner arbeitet normal und die Kesseltemperatur steigt ebenfalls ganz normal.

Jedoch bleibt die Warmwassertemperatur unter 30°C. Im 1.Anlauf hab ich festgestellt, dass die Umwälzpumpe (Wilo RS25/4) nicht mehr funktionierte.

Ich habe dann den Pumpenkopf gegen den einer RS25/70 getauscht.

Die Anlage habe ich dann entsprechend der Manometeranzeige wieder aufgefüllt und gestartet.

Das Verhalten bleibt jedoch gleich.

Beim Abschalten hört es sich an als ob es im Kessel/Speicher tropft.

Habt ihr noch Ideen was ich prüfen/entlüften o.ä. machen kann?

Danke!

1 ANTWORT 1

Die Anlage hat nun doch noch angefangen sich zu entlüften.

Scheinbar ist das Entlüftungsventil fest und die Luft strömte nur über das Überdruckventil ab.

Jedenfalls konnte ich wieder Wasser in den Kreislauf nachfüllen und somit konnte die Umwälzpumpe den Warmwasserspeicher wieder erwärmen.