Hallo zusammen,

 

leider geht im Moment bei meiner Trimatik P die digitale Zeitschaltuhr nicht mehr, was dementsprechend mit einem Funktionsausfall für die Warmwasserversorgung und des Heizkreislaufes einhergeht.

 

Die Analyse ergab das die Uhr keinen Strom bekommt.

Die Rückverfolgung auf der Platine zeigte auf, das der 7V Ausgang des Spannungsreglers nichts abgibt.

 

Lösung: neue Trimatik (Nachfolgermodell) soll her.

 

Könnt ihr mir sagen welches Nachfolger Modell für die Heizung geeignet ist?

Danke.

1 ANTWORT 1

Nimm einfach eine neue Vitotronic 200 KO1B. Dazu eine Konsole 7282852.

 

Sieht dann so aus 5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)

 

 

Gruß
Heizing