Welcher Wert gedämpfte Außentemperatur bei 60-er Jahre Massivhaus ?

Ich besitze eine Ölbrennwertheizung VITOLADENS 300-C

und habe das Problem, daß bei schnellen Außentemperatursprüngen (z.B.: von 0 Grad auf 10 Grad)

die Heizung aufgrund der gestiegenen Außentemperatur, die Vorlauftemperatur sofort reduziert

und die Räume nicht mehr richtig warm werden, da die Wände noch kalt sind.

Sinnvoll wäre es die Außentemperatur zu dämpfen. Dies soll ja mit der

erweiterten Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur (Parameter A6) möglich sein.

Im Auslieferungszustand ist der Parameter A6 : (gedämpfte Außentemperatur) auf 36 (d.h.: inaktiv).

Wert auf 36 bedeutet sogenanntes 'Barackenklima' (d.h.: keine Wärmespeicherung), wie in einem Zelt.

Den Parameter kann man auf sinnvolle Werte zwischen 5 und 35 einstellen.

Leider ist in der Dokumentation nicht vermerkt, welche Werte für welchen Haustyp sinnvoll einzustellen sind.

Ich bewohne zum Beispiel ein ungedämmtes Hohlblock/Beton-Massivhaus Bj. 1962 mit Doppelverglasung.

Welche Werte zwischen 5 und 35 sind für welchen Haustyp sinnvoll ?

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo WernerLorenz,

du kannst die Zeitkonstante für die Berechnung der Außentemperatur über die Codieradresse 90 in der Gruppe Allgemein anpassen. Je nachdem wie hoch oder niedrig diese Adresse gestellt wird, reagiert die Anpassung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Äderung von der Außentemperatur. Ein Einstellschritt entspricht 10min. 90:128 entspricht also 21,3h.

Codieradresse A6 ist die Sommersparschaltung. Die Sommersparschaltung ist aktiv wenn : ATS>Wert (Codieradresse A6) + 1Kelvin.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo WernerLorenz,

du kannst die Zeitkonstante für die Berechnung der Außentemperatur über die Codieradresse 90 in der Gruppe Allgemein anpassen. Je nachdem wie hoch oder niedrig diese Adresse gestellt wird, reagiert die Anpassung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Äderung von der Außentemperatur. Ein Einstellschritt entspricht 10min. 90:128 entspricht also 21,3h.

Codieradresse A6 ist die Sommersparschaltung. Die Sommersparschaltung ist aktiv wenn : ATS>Wert (Codieradresse A6) + 1Kelvin.

Beste Grüße °pa