Hallo,
wir haben Vitocall Vitocall 350 AWO 120 aus den J. 2007 Serien Nummer 7282875601055107. Die eingebaute CD 70 Serien Nr. 7187215601350103 scheint ein Problem zu haben: Die Sekundärpumpe läuft durch, auch wenn am Display von CD 70 anzeig, dass es nicht laufen soll. Vielleicht ein relais problem.
Kann die bestehende CD70 für etwas neuere CD 70 Steuerung mit Serien Nr. 7427068 ... (generalüberholt heiz24.de) ausgetauscht werden?
Danke
JOBI
Hallo JOBI,
ich gehe erstmal nicht davon aus, dass der CD70-Regler defekt ist. Eventuell die Grundleiterplatte. Über den Relaistest, welcher auf Seite 113 beschrieben ist, kannst du prüfen, ob sie sich dort abschalten lässt. Wenn nicht, ist die Grundleiterplatte defekt.
Viele Grüße
Flo
Hallo HerrSchneider,
danke für die Antwort. Relais das die Sekundärpumpe schaltet ist defekt. (Relais soll bei 5V auf A1A2 ausschalen, bleibt aber permanent eingeschaltet). Die neue CD 70 die ich oben beschrieben habe, ist für neuere AWO Generation mit elektronischem Expansionsventil gedacht, hätte für uns ein Vorteil, dass wir weiteren Heizkreislauf mit Mischer anschließen können , was bei der alten nicht geht.
Kann die alte CD70 durch die neuere ersetzt werden?
Vielen Dank
JOBI
Du kannst definitiv nicht jede CD70-Regelung für jedes Modell nehmen. Wenn das Relais defekt ist, muss die Grundleiterplatte mit der Bestellnummer 7823587 ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo