Energiebilanz zeigt völlig falsche Werte

Guten Tag,

 

wir haben seit 2019 eine Wärmepumpe mit Vitotronic 200.

Damit wird die Fußbodenheizung, das Warmwasser und die Fußbodenkühlung betrieben.

Von einem Bekannten mit einer neueren Anlage haben wir die Info bekommen, dass sie über die App sehen können welchen Verbrauch sie haben. Leider kann das wohl unsere Anlage nicht (?)

Jedenfalls haben wir im Menü dann den Unterpunkt Energiebilanz gefunden und die Unterteilung nach Heizen, Kühlung und WW. Begeistert haben wir die (Wochen-) Zahlen addiert und festgestellt, dass sie unfassbar weit daneben liegen.

hier im Forum wird geschrieben, dass die Werte bis zu 20% abweichen können.

Unsere Werte:

Heizen: 8842 kWh 

kühlen: 4738 kWh 

WW: 4957 kWh 

 

Der Jahresgesamtverbrauch des ganzen Hauses und zwei Elektroautos liegt bei ziemlich genau 10.000 kWh.

Somit sind die Werte der extrem daneben.

Wie kann das sein? 

Ich hoffe darauf, dass jemand hilfreiche Tipps hat was wir ändern sollten im stimmende zahlen zu erhalten.

 

viele Grüße 

simone86

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Simone86 

kann es sein, dass du nur die werte siehst die deine Anlage erzeugt hat und nicht die dafür aufgewendete Energie?

wie in folgendem Beitrag!?

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-200A-bitte-u... 

 

lg

lufti

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Simone86 

kann es sein, dass du nur die werte siehst die deine Anlage erzeugt hat und nicht die dafür aufgewendete Energie?

wie in folgendem Beitrag!?

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-Vitocal-200A-bitte-u... 

 

lg

lufti

Hallo Lufti22,

 

das klingt sehr plausibel. Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!

 

Auch die Rechnung aus dem direkt verlinkten Beitrag ergibt sinnvollere Zahlen (Energiebilanz / JAZ) - wenn diese auch etwas niedrig erscheinen.

 

wir warten nun auf den nächsten Viessmann-Einsatz. Unabhängig davon, dass wir es könnten, möchten wir ungern in der Parameterebene selbst Änderungen vornehmen.

 

Viele Grüße 

simone86