Hallo,
ich stehe irgendwie auf dem Schlauch! Will die Energiebilanz in der Bedienerebene sehen können.
Muss dafür laut Infos in die Serviceebene und dann in die Expertenebene??
Was muss ich tun um in die verschiedenen Ebenen zu kommen?
Gruß Ebi2
Hallo @Ebi2
Zitat des entsprechenden Beitrages von @Flo_Schneider :
"... Wenn die Anzeige unvollständig ist, empfehle ich dir, einmal die folgenden Parameter zu überprüfen:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße Flo"
VG PeterF60
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |