Erfahrung mit Einhausung Vitocal 200-s

Hallo zusammen,

Gibt es hier Erfahrung mit der Einhausung einer Vitocal 200-s zur Schallreduktion (Kompressor-, nicht Strömungsgeräusch)?

Gibt es ggf hier auch ein spezielles Set oder benannte/bekannte Experten von Viessmann?

Gruß,
Stefan
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Bellemann,

 

was genau hast du denn vor?
Willst du ein separates Gehäuse nochmal um die Außeneinheit herum bauen?

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Bellemann,

 

was genau hast du denn vor?
Willst du ein separates Gehäuse nochmal um die Außeneinheit herum bauen?

 

Beste Grüße °be

Genau das. Zur akustischen Abschirmung in eine Richtung.
Ok, also uns liegen dazu keine Erfahrungswerte vor.
Die Prüfung der Anlagen erfolgt bei uns in dem Zustand, wie sie ausgeliefert werden.
Bei einer bauseitigen Verschalung solltest du auf jeden Fall auf die Temperaturentwicklung und auf das freibleiben aller Lufteinlässe und Auslässe achten.
Durch eine nachträgliche Verschalung kann es unter Umständen zu einer Kondensatbildung im Gehäuse kommen, was zu Schäden an der Anlage führen kann.

Aus Herstellersicht kann ich dir von diesem Vorhaben nur abraten.
Zur Schallminderung reicht es oftmals aus, wenn in der betroffenen Luftrichtung ein Busch oder eine Hecke gepflanzt wird wodurch der Schall an den vielen kleinen Blättern und Ästen gebrochen wird.

Beste Grüße °be
Hallo Hr. Reuter,

Es geht um eine tieffrequente Abschirmung zur Seite, nicht in Ausblasrichtung.

Gruß, Stefan
Ich habe auch nicht die Ausblasrichtung erwähnt, sondern die Richtung der Geräusche angesprochen.

Beste Grüße °be