Falsche Angaben des Stromverbrauchs

Ich besitze eine Vitocal 200-G BWC 201.B08

Auf der Vitatronic200 kann ich unter Energiebilanz Heizen und WW den Stromverbrauch und die thermische Energie anzeigen lassen. Die thermische Energie kann ich nicht nachprüfen, ergibt aber mit meinen geloggten elektrischen Verbrauchsdaten Sinn. Der angezeigt Stromverbrauch wird allerdings jede Woche mit 0 bzw. 0,1 kWh angezeigt, dass passt überhaupr nicht. 

Die Daten werden in der App genau so auch ahgezeigt, also thermische Energie (wahrscheinlich) korrekt, der Stromverbrauch aber völlig falsch.

IMG_7843.JPEG
IMG_7842.JPEG
7 ANTWORTEN 7

Bei meiner Anlage wird auch der Stromverbrauch nicht erfasst und somit eine falsche JAZ berechnet. Ein Servicetechniker bei der letzten Wartung kannte den Fehler nicht, wollte im Werk dazu nachfragen.

Im Forum taucht diese falsche Ausgabe auch häufiger auf, es sind Parameter in der Steuerung zu ändern, um die Anzeige zu korrigieren.

(z.B. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energiebilanz/td-p/159351/page/2)

Eine Bitte an die Viessmann-Moderatoren:

Könnten Sie bitte auch für meine Anlage die korrekten Parameter beschreiben:

Herstellnummer: 7727806001150121

Gerät: Vitocal 200-G BWC 201.B10

Derzeitige Parameter:

8811: 2
8812: 128
8814: 1023
8815: 768 (müsste hier 1023 stehen?)
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 33 (müsste hier 31 stehen?)

 

Viele Grüße

Stefan Seifert

 

Hallo @AxelH, hallo @seifert_s,

 

stellt die Parameter eurer Anlagen bitte folgendermaßen ein: 

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe die Einstellung vorgestern entsprechend angepasst:

8811: 2 (war vorher 1)
8812:  >1 (128)
8814: 1023
8815: 1023 (war vorher 768)
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 

 

Leider steht in der App jetzt trotzdem noch ein Stromverbrauch von 0 kWh, obwohl laut meiner getrackten Aufzeichnung gestern 2,77 und heute 1,6 kWh bverbraucht wurden.

 

Zur Info: meine Herstellernummer ist: 7727805001345124

Wird denn die Energiebilanz in der Regelung der Wärmepumpe korrekt angezeigt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

nein, auch dort steht immer noch 0 kWh. 

Dann empfehle ich dir, dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser soll ein Softwareupdate durch den Austausch der Regler- und Sensorleiterplatte vornehmen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo zusammen,

ich stehe vor dem gleichen Problem und muss das Thema daher nochmal aufwärmen.

Ich betreibe eine Vitocal 200-S AWB-AC-201.C10 (7542015701493105) bei einer berechneten Heizlast von 8,2 kW. Inbetriebnahme 03/2017 mit FB-Heizung. Solltemperatur 20°C mit Heizkurve 0K/+0,4K.

Die Daten für den Stromverbrauch und die erzeugte Wärmeleistung für Heizung/Kühlung/WW am Gerär notiere ich regelmäßig.

Bei WW bekomme ich COB Werte zwischen 1,98 und 5,51, im Mittel 3,55, was für mich plausibel ist.

Bei der Heizung liegt der errechnete Wert über 2 Jahre zwischen 5,46 und 77,00, im Mittel 26,15.

Die produzierte Heizungswärme mit rd. 25 MWh (12,5 MWh p.a.) sind plausibel, aber der angegebene Verbrauch für den Primärstrom macht keinen Sinn. Vor der WP läuft ein 3P-Zähler mit, so dass ich den Primärverbrauch genau erfassen kann.

Die Werte sind wie oben eingestellt, der 8812 steht auf 128 (=ALZ).

 

Woran kann es liegen, dass der Primärverbrauch für das Heizen nicht korrekt erfasst oder angezeigt wird? Bei WW ist augenscheinlich alles in Ordnung.

 

Danke vorab!