Guten Tag,
im Handbuch ist beschrieben, das die Energiebilanz erzeugte Wärme im Verhältnis zum benötigten Strom.
Leider wird mir "nur" die erzeugte Heizenergie bzw. erzeugte Wärmeenergie für WW angezeigt, ohne den dafür benötigten Strom. Wie komme ich an den Parameter 8811 und wie kann ich erkennen, das der Parameter 5030 dafür korrekt eingestellt ist.
Viele Grüße
Erpel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi @Flo_Schneider,
danke für den Code. Ich nehme an, dass der erst einmal nur die Freigabe für bis dato versteckte Menü-Punkte darstellt und noch keine Veränderung von Einstellungen mitsichbringt. Oder? Ich habe den Code eingegeben und nun sehe ich die Parameter, die ihr hier schon besprecht und auch noch einige mehr:
Bedienung Cod.2
8800: 0 -> wird im Forum nicht besprochen
8801: 0 -> wird im Forum nicht besprochen
8808: 1 -> wird im Forum nicht besprochen
8810: 0 -> wird im Forum nicht besprochen
8811: 1 -> wechsel ich auf 2
8812: 128 -> kann so bleiben, da >1
8813: 0 -> wird im Forum nicht besprochen
8814: 1002 -> wird im Forum nicht besprochen
8815: 768 -> wechsel ich auf 1023
8816: 1023 -> muss so bleiben
8817: 981 -> wechsel ich auf 1023
8818: 31 -> muss so bleiben
8819: 31 -> muss so bleiben
881A: 31 -> muss so bleiben
881B: 31 -> muss so bleiben
Ich ändere also diese 3 Parameter und sollte dann, in einem anderen Menü, den Stromverbrauch sehen?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich wollte mir eigentlich einen Stromzähler im Stromkasten für die Wärmepumpe anschaffen, aber so ist es natürlich einfacher und auch kostenfrei. Danke dafür.
Stefan
Dann sollte die Energiebilanz zu sehen sein. Nur durch Eingabe des Passworts wird nichts verändert. Denk bitte daran, dass die dort gezeigten Angaben um bis zu 20% abweichen können.
Viele Grüße
Flo
Hi @Flo_Schneider, das hat funktioniert. Super. Jetzt verstehe ich auch, wie die Wärmepumpe die JAZ errechnen kann. 😉
Eine Frage noch am Rande, auch wenn das jetzt zum Teil offtopic wird. Wäre es softwareseitig möglich, dass ich auch angezeigt wird, wieviel von dem verbrauchten Strom von der PV-Anlage kommt? Ich war hier schon mal im Forum im Bereich Sg Ready Ansteuerung unterwegs und ich kenne auch den Forumsbeitrag zu Smart Grid.
Es gibt eine Energiebilanz PV. Das funktioniert aber nur, wenn du auch den Modbus-Energiezähler angeschlossen hast.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, darf ich dich auch noch bitten mir die Parameter zu meiner Anlage bekanntzugeben, damit ich die EBilanz sehe. Anlagennummer: 7727495201855129.
Herzlichen dank Chrie
Hallo Chrie,
bei deiner Anlage sollte sie eigentlich direkt zu sehen sein. Ansonsten sind es dieselben Parameter.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
leider zeigt auch meine Wärmepumpe
Vitocal 200 G BWC 201.B17
Anlagennummer:7727808101161120
keine Stromaufnahme an.
Meine ausgelesenen Parameter
5030 17
8811 1
8812 128
8814 1023
8815 768
8816 1023
8817 1023
8818 31
8819 31
881A 31
881B 31
Welche Parameter müsste ich auf welchen Wert anpassen, damit der Stromverbrauch angezeigt wird bei Heizung und Warmwasser und PV ?
Freundliche Grüße
Hallo taunus18m,
die Parameter müssen wie folgt eingestellt sein.
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Pass die nicht korrekten Parameter bitte entsprechend an.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
die Parameter sind entsprechend angepasst. Leider ändert sich in der Energiebilanzanzeige nichts. Die entsprechenden Stromaufnahmen für Heizung, Warmwasser und PV werden nicht angezeigt. Die Anzeige für die jeweilige Kalenderwochen bleibt auf 0 bzw. 0,1
Was könnte noch zu einer Lösung führen. Die Anlage ist jetzt gerade ein Jahr im Betrieb und ich hätte für die aktuelle Heizsaison gerne diese Angaben. Habe ich die falsche SW-Version ?
Freundliche Grüße
Hallo Flo,
ich habe die Vitocal 200-G BWC 201.B10 aus Produktion 2021 in Verbindung mit der Vitotronic 200 W01c mit der Nummer: 7924322103745122 im Einsatz.
Ich habe das Problem das in der Energiebilanz bei Elektrischer Energie also da wo der Blitz steht alles auf 0 Steht, egal ob bei Trinkwasserbilanz oder Heizung, steht überall 0. Die Thermische Energie rechts steht mit korekten Daten da. Jetzt bin ich hierher gestoßen und habe auch die Paramter vom vorredner eingegeben da er die gleiche Anlage hat, das Problem bleibt. Wir vermuten schon das meine Anlage einen Softwarefehler hat. Kannst du da bitte vieleicht weiterhelfen?
PS. an der Anlage wurde schon nach nur 4 Wochen, Elektrische Bauteile wie der Softwellenanlasser vom Werkskundendienst getauscht, auch hier kann ich mir gut vorstellen das da was nicht OK ist, weil an diesem bauteil ja der perfekte Punkt wäre den Strom zu messen.
LG Carsten
@taunus18m und @schalla123: Wenn die genannten Einstellungen nicht dafür sorgen, dass die Energiebilanz bei euren Wärmepumpen vollständig zu sehen sind, dann benötigt ihr ein Softwareupdate. Dies kann durch euren Fachbetrieb durch den Austausch der Regler- und Sensorleiterplatte vorgenommen werden. Er soll sich dafür mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider
Könntest du mit bitte auch die korrekten Einstellungen verraten?
VC 200-S 7733738209620124
Aktuell:
8811: 1
8812: 128
8814: 1002
8815: 768
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Vielen Dank 🙂
Hallo LayRae,
ändere bitte die folgenden Parameter:
8811: 2
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Herr Schneider,
ich würde bei meiner WP in der Energiebilanz für Wärme und WW auch gerne anstelle der KW/Wärme bzw. WW die KW in elektrischer Energie angezeigt bekommen.
WP Vitocal 200-s AWB-E 201.D08
Ser.Nr. 772 749 520 158 2124
Zugang für Codierebene 2: 344 254 1331 (richtig/falsch?)
Für ihre Hilfe vielen Dank im Voraus.
Dietmar
Hallo Dietmar,
dann kannst du für deine Anlage die hier bereits geposteten Parameter prüfen. Der Code ist korrekt. Bedenke bitte, nur Einstellungen der genannten Parameter vorzunehmen, da ansonsten je nach Parameterauswahl, Geräteschäden entstehen können.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
als Update zum obigen Problem, bei mir wurde trotz der Parameteränderung immer noch keine Elektrische Energie angezeigt. Der Viessmann Werksdienst war nun da und hat eine neue Software aufgespielt, seitdem werden mir nun die Werte korrekt angezeigt. Fazit, mein Problem ist somit gelöst.
LG Carsten
Hallo Carsten,
danke für die Info. 🙂
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die rasche Nachricht. Hab die Parameter bereits umgestellt und die Anzeige ist jetzt auch für
elektrische Energie freigeschaltet.
Bei Parameter 8812 ist die Einstellung >1 nicht möglich, habe jetzt -1 eingestellt. (Das Zeichen > ist nicht verfügbar.)
Ist die Einstellung so OK?
Lg. Dietmar
Mit >1 meine ich, es muss ein Wert eingestellt werden, der größer als 1 ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich habe ein ähnliches Problem. Vielleicht kannst du dir ja auch mal meinen Betrag ansehen?
Gruß
Konzi
Hallo Konzi,
ich habe dir in deinem Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich würde ebenfalls gerne den Strombezug sehen wollen.
Trotz lesens der ganzen Beiträge, bin ich mir nicht sicher welche Parameter bei mir geändert werden müssen.
Anlagennummer: 7745 6709 0187 8111
Vielen Dank, Steffen
Hallo Steffen,
prüf bitte die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
nachdem nun auch bei mir durch den Viessmann Servicetechniker die aktuelle Software eingespielt wurde, werden mir nun in der Energiebilanz für WW, Heizung und PV die eingesetzte elektrische Energiemengen ebenfalls angezeigt.
Mein Problem ist dadurch gelöst, vielen Dank.
Hallo Flo,
könntest Du bitte auch mir die korrekten Parameter nennen für Anlagennummer: 7733738110922126.
Aktuell eingestellt ist:
Aktuell:
8811: 1
8812: 128
8814: 1002
8815: 768
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Vielen Danke, Marc