Hallo, mir ist aufgefallen, dass die Werte der Heizkennlinie leicht unterschiedlich zwischen Betrachtung in App oder direkt über die Anlage sind. Ist das eventuell noch ein Bug der App?

 

 

IMG_4921.png
IMG_4920.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo Kandi,

 

sowohl App als auch Regelung zeigen gerundete Werte an, wenn der berechnete Wert für +10°C zB 26,5°C Vorlauftemperatur wären.

Die App rundet auf, die Regelung ab, gerechnet und geheizt wird aber mit dem korrekten Wert, es ist also nur ein Anzeigefehler.

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team