Hallo, habe in einem KFW55 Neubau mit Fußbodenheizung eine Victocal 200S - D08 Splitgerät in Betrieb.
Leider verbraucht die Anlage Durchschnittlich 60-70kW/h Strom auf 24h bei Außentemperaturen zwischen +2 und -9 Grad, welche wir jetzt im Dezember und Januar hatten. Warmwasser ist auf 46°C eingestellt und wird durch den Durchlauferhitzer unterstützt.
Die zu heizende Fläche ist 250m2, wobei wir eine Temperatur im Haus von 22°C eingestellt haben. EG ist komplett mit Feinsteinfliesen und das OG mit schwimmenden Parkett verlegt. Fliesenboden ist gefühlt eher kühl.
Zusätzlich haben wir einen 9kW Kaminofen, den wir teilweise mit betreiben. Leider konnte ich beim Stromverbrauch keinen Unterschied erkennen, auch wenn der Kaminofen lief und dadurch die Thermostate geschlossen waren.
Anzahl Personen = 2 Erwachsene, 2 Jugendliche Kids
Keine PV Anlage
Eigener Zähler für WP
Vallox 350 zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
T8 Ziegel,
Fenster UW 0,79 W/m2k
Keinen Keller
Bodenplatte mit ALU PUR WLG 024, 60mm
JAZ Heizen = 3,4
JAZ Warmwasser=2,8
JAZ gesamt = 3,4
Neigung = 0,3
Niveau = 4K
WW Soll 1 = 46°C
WW Soll 2 = 60°C
Anzeige Thermostate im EG = 22°C
Anzeige Thermostate im OG = 21°C
Betriebsdauer = 24h
Ist dieser hohe Stromverbrauch normal? Welche Einstellungen könnten bzw. sollten angepasst werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren?
Danke für eure Tips
Hallo,
der Verdichter hat bei 0 Grad und VL 35 Grad ca. 1,75 KW Leistungsaufnahmen.
1,75kW * 24h = 42 kWh
Vermutlich kommt die Differenz von der Zusatzheizung.
Verfolge doch mal unter Diagnose „Speichernachheizung“ (Betriebsstunden) wie lang der Heizstab läuft.
In de Service Anleitung sind die Anschaltbedingungen für den Heizstab beschrieben. Vielleicht findet sich da ein Einstellung die wenig Komfortverlust mit sich bringt, aber den Einsatz reduziert.
An vielen Tage ist die Außentemperatur am frühen Nachmittag 5-20K wärmer als um 5:00 morgens, daher sollte die WW Bereitung dann erfolgen.
>>
Neigung = 0,3
Niveau = 4K
Defaulteinstellung?
Schrittweise mal bis das Niveau absenken bis es zu kalt wird und dann wieder um eins erhöhen.
Gibt es eine Visualisierung der Temperaturen und Laufzeiten?