Seit letzter Nacht zeigt unsere Vitocal 300 A teilweise mehrmals in der Stunde den Fehler 32 (Verdampfer Temperatursensor) an. Nach einer Minute verschwindet die Fehlermeldung wieder und lässt sich nur in der Meldungshistorie nachvollziehen. Fragt man im Diagnosebereich die Meldungen der Sensoren ab, zeigt der Temperatursensor des Verdampfers im Takt von 2 Sekunden ständig wechselnde Werte zwischen -12 Grad bis -40 Grad an. Ich gehe von einem Defekt des Sensors aus. Gibt es noch etwas, was ich im Bereich der „Selbstdiagnose“ machen kann? Am Dienstag wird dann der Heizungsfachmann verständigt. Aus den bisherigen Beiträgen zu diesem Thema bin ich nicht schlau geworden.
Hallo MiWan,
Der Sensor muss im nächsten Schritt ohmisch geprüft und wenn er defekt ist, ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo