Vitocal222-G Estrichtrocknung unterbrochen/abgebrochen

Hallo Zusammen,

 

bin Newbie als TE lese aber schon eine ganze Weile sehr interessiert mit 🙂

Habe folgende Frage: ein Bauträger baut das Haus des Juniors und hat im Juli das E-Trocknungsprogramm gestartet. Während dieser Phase war die Spannungsversorgung der HZ-Anlage definitiv mehrfach unterbrochen, weil der Baustrom instabil war und auch teilweise auf andere Neubauten reihrum umgeklemmt wurde. Leider konnte niemand von uns in dieser Zeit zur Baustelle und ein Auge drauf halten. Laut  Display ist das Programm durchgelaufen; das erscheint uns nicht plausibel, da die Restfeuchte auch noch viel zu hoch ist. 

Wie kann ich feststellen, ob das E-Trockungsprogramm unter diesen Umständen tatsächlich durchlaufen wurde? Wird nach einem Stromausfall das Trocknungsprogramm weiter ausgeführt oder abgebrochen?

 

freue mich auf Rückmeldung, danke!

VG Christian

  

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Christian, 

 

nachträglich kannst du das nicht prüfen. Nach einem Stromausfall wird das Programm aber definitiv zu Ende geführt. Es kann allerdings sein, dass es durch mehrere zu langer Unterbrechungen dazu kam, dass das Gebäude zu stark ausgekühlt ist. 

 

Viele Grüße
Flo