Wie hoch muss der Fülldruck im Ausdehnungsgefäß im Solekreislauf sein?
Für eine Antwort bedanke ich mich schon jetzt.
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich nehme mal an, du meinst den Vordruck ? Der Fülldruck liegt immer etwas höher als der Vordruck. Und eine pauschale Antwort kann es hier nicht geben, da keiner die Geologischen Gegebenheiten der Anlage kennt. Es macht also einen Unterschied, ob das Haus auf einer Anhöhe steht, die Soleleitung aber auf dem tieferliegenden Grundstück verlegt ist. Im Übrigen spielt die Tiefe der möglichen Bohrung keine Rolle.
Liegen Wärmepumpe und Soleanschluss etwa auf einer Höhe, kann man mit 0,8 bar rechnen(wie bei einer Durchschnittsheizung). Man kann aber ebensogut 1,5 bar draufgeben, sofern man den Fülldruck entsprechend anpasst. Es hat weder Vor- noch Nachteile. Letzterer zeigt sich erst, wenn der Solanschluss zu niedrig liegt, der Vordruck praktisch nicht ausreichen würde, die Wärmeträgerflüssigkeit bei der Pumpe zu halten.
Hinzu kommt, dass bei Betrieb die Soletemperatur absinkt, was zur Folge hat, dass das Volumen kleiner wird. Bei einer Heizung ist es umgekehrt. Der Hauptbestandteil ist halt immer noch Wasser. Welches zugegebenermassen sehr gute ,nutzbare Eigenschaften besitzt.
Ich nehme mal an, du meinst den Vordruck ? Der Fülldruck liegt immer etwas höher als der Vordruck. Und eine pauschale Antwort kann es hier nicht geben, da keiner die Geologischen Gegebenheiten der Anlage kennt. Es macht also einen Unterschied, ob das Haus auf einer Anhöhe steht, die Soleleitung aber auf dem tieferliegenden Grundstück verlegt ist. Im Übrigen spielt die Tiefe der möglichen Bohrung keine Rolle.
Liegen Wärmepumpe und Soleanschluss etwa auf einer Höhe, kann man mit 0,8 bar rechnen(wie bei einer Durchschnittsheizung). Man kann aber ebensogut 1,5 bar draufgeben, sofern man den Fülldruck entsprechend anpasst. Es hat weder Vor- noch Nachteile. Letzterer zeigt sich erst, wenn der Solanschluss zu niedrig liegt, der Vordruck praktisch nicht ausreichen würde, die Wärmeträgerflüssigkeit bei der Pumpe zu halten.
Hinzu kommt, dass bei Betrieb die Soletemperatur absinkt, was zur Folge hat, dass das Volumen kleiner wird. Bei einer Heizung ist es umgekehrt. Der Hauptbestandteil ist halt immer noch Wasser. Welches zugegebenermassen sehr gute ,nutzbare Eigenschaften besitzt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |