Hallo, Eurola 18KW Bj. 1998 zeigt im Display falsche Vorlauftemperatur 25C an, obwohl diese bei ca.

Hallo, Eurola 18KW Bj. 1998 zeigt im Display falsche Vorlauftemperatur von 25C an, obwohl diese bei ca. 56°C ist. Ausschalten am Drehknopf auf Standby bringt nichts; Displayanzeige unverändert auf Heizbetrieb. Erst nach Ausschalten am Hauptschalter und Wiedereinschalten wird die korrekte Vorlauftemperatur angezeigt. Der Fehler tritt ausschließlich in den Monaten April und September / Oktober auf, wenn große Differenzen zwischen Tages- und Nachttemperatur bestehen. Kesseltemperaturfühler und Außentemperaturfühler wurden schon getauscht. Besten Dank vorab.

1 ANTWORT 1

Hallo franz1969,

wenn der Temperatursensor in Ordnung ist, kann ein Defekt der VR18 Leiterplatte vorliegen.