Hallo lieber Support,

 

wie läuft das manuelle Estrichprogramm) bei der Vitodens 200W? Wo muss man was einstellen? Leider kann man das Estrichprogramm nicht Mischerspezifisch ansteuern und daher geht es nur manuell. Sonst hat man bei Sanierung keine normale Heizung und kein Warmwasser.

 

Viele Grüße

 

Mathias

3 ANTWORTEN 3

Hallo Mathias,

 

das geht nicht.

klemm den AT Sensor ab dann wird nach 0 Grad AT geregelt-

Dann muss du das Estrichprogramm manuell über die Heizkurve abfahren.

 

VG Michael

Danke für die Antwort. Was bedeutet das konkret für die Einstellung an der Anlage? Wir bräuchten auf jeden Fall weiterhin warmes Wasser, da wir hier auch wohnen.

Mein Heizprogramm:

1. Tag: 20 Grad

2. Tag: 20 Grad

3. Tag: 25 Grad

4. Tag: 35 Grad

5. - 8. Tag: 45-50 Grad

9. Tag: 35 Grad

10. Tag: 25 Grad

Viele Grüße

Mathias Koch

Ja das WW funktioniert weiterhin.

 

mal ein Bsp für 20 Grad

qwert089_0-1638526716073.png

 

für 25 Grad

qwert089_1-1638526758294.png

 

für 35 Grad  usw...

qwert089_2-1638526820087.png

 

 

Den anderen Heizkreis läßt du auf der alten Heizkurve.

Je nach dem es draußen wärmer oder kälter als 0 Grad wirst du den etwas korrigieren müssen wenn es im Haus zu warm oder zu kalt wird.

 

VG