Vitodens 200 W Regelung wieder defekt, bekannte Schwachstelle?

Bei unsere Vitodens 200 W ist schon wieder, bereits zum dritten Mal die Regelung / Platine defekt! Bereits zwei mal musste sie ausgetauscht werden was allerdings noch im Rahmen der Garantie gemacht wurde. Jetzt zeigt sie wieder bei Codierung 2 38 : 33 an, das heißt Regelung ist defekt und es muss die gesamte Platine gewechselt werden! Kann es sein das Viessmann eine solche Schwachstelle einfach hinnimmt? Wie ich herausgefunden habe ist das Problem sehr weit verbreitet. Ich hoffe hier eine Lösung zu bekommen. Die Heizung wurde 2008 installiert, die Platine gesamt bereits zwei mal getauscht. Jetzt sitzt die gesamte Familie wieder im Kalten ohne Warmwasser und Heizung!
Es handelt sich um die Vitodens 200 W mit der Herstellernummer 7194474701362106
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Auch bei diesen Platinen verliert der X2-Folienkondensator C105 durch sich bildende interne Beschädigungen an Kapazität und die Anlage fällt irgendwann aus.

Weiterführende technische Informationen über die Fehlerursache (gleiches Problem bei der WB3B):

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6

https://www.elektronikpraxis.vogel.de/warum-x-und-y-folienkondensatoren-ausfallen-und-wie-es-sich-ve...

Es gibt X2-Folienkondensatortypen, die speziell für besonders Feuchte und ungünstige Umgebungsbedingungen spezifiziert sind. Leider werden diese von Viessmann anscheinend auf den Platinen nicht eingesetzt,

Hinweis: Da es sich um kritische sicherheitsrelevante Bauteile handelt, sollte schon im eigenen Interesse eine Reparatur nur durch zugelassene Fachkräfte erfolgen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Auch bei diesen Platinen verliert der X2-Folienkondensator C105 durch sich bildende interne Beschädigungen an Kapazität und die Anlage fällt irgendwann aus.

Weiterführende technische Informationen über die Fehlerursache (gleiches Problem bei der WB3B):

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6

https://www.elektronikpraxis.vogel.de/warum-x-und-y-folienkondensatoren-ausfallen-und-wie-es-sich-ve...

Es gibt X2-Folienkondensatortypen, die speziell für besonders Feuchte und ungünstige Umgebungsbedingungen spezifiziert sind. Leider werden diese von Viessmann anscheinend auf den Platinen nicht eingesetzt,

Hinweis: Da es sich um kritische sicherheitsrelevante Bauteile handelt, sollte schon im eigenen Interesse eine Reparatur nur durch zugelassene Fachkräfte erfolgen.