wieviel Kelvin sollte die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauftemperatur ungefähr betragen?

Bei mir beträgt diese max. 5 Kelvin.

 

2 ANTWORTEN 2

Da der Vitodens keinen nachgeschalteten Abgaswärmetauscher hat, gilt hier die übliche Regel mit möglichst großer Spreizung nicht.

 

Wenn du  bei den 5K kein Rauschen hast, würde ich es so lassen.

 

Mein Vitodens hat in der Übergangszeit so etwas weniger Spreizung, bei etwa 0 Grad sind es dann auch so um die 5K.

 

VG

 

 

Danke für die Antwort, es rauscht leider wenn die Anlage im Status Normal läuft, die VL beträgt ca 40 Grad bei einer eingestellten Solltemp. Von 20 Grad.

Ich habe das Gefühl, dass die Anlage sehr viel verbraucht. Gibt es einen Anhaltswert für einen Gasverbrauch pro Tag? 