Vitodens 300 täglich Wasser nachfüllen, Druck schwankt sehr.Woran kann das liegen?

Hallo ,

habe eine Vitodens 300 bei der der Wasserdruck plötzlich abgesunken ist (Störung 95) Nach wieder auffüllen des Wassers läuft die Heizung wieder, jedoch schwankt der Wassserdruck sehr. Und ein auffüllen des Wassers ist fast täglich notwendig.

VG U.Z.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Zeuotto,

wurde in diesem Zusammenhang dein Heizungs-Ausdehnungsgefäß bzw. dein Sicherheitsventil überprüft?

Grüße °fp

Hallo fp,
Sicherheitsventil funktioniert da der Wasserdruck bei laufendem Brenner in den Überdruckbereich geht und Wasser aus dem Sicherheitsventil läuft.
Ausdehnungsgefäß ist noch nicht überprüft, wie kann ich das überprüfen?

Gruß U.Z.

Hallo Zeuotto,

das weist ja bereits darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Falls du kein passendes Prüfgerät hast, könntest du einfach mal dagegen klopfen. Klingt es hohl, ist es auf jeden Fall noch nicht ganz defekt. Klingt es sehr dumpf, ist es sehr wahrscheinlich hinüber.

Grüße °fp