Hallo, ich plane einen Vitocrossal 27 KW, einzubauen. Da der Vorhandene Schornstein einen runden Durchmesser von 12 cm hat ist er für ein LAS system von 80/125 zu klein.

gibte es eine Möglichkeit den Kessel auch mit einem 60/100 er System anzuschliessen?

Schornsteinhöhe ist 8m gerade

besten Dank

1 ANTWORT 1

Hallo Ralphem, 

das 80/125 LAS wird nicht komplett durch den Schacht geführt. Hier kommt nur das 80mm Abgasrohr rein. Der ausführende Betrieb bzw. Schornsteinfeger muss dann einen Funktionsnachweis erbringen. Folgende Punkte sind dabei einzuhalten: 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team