Laufverhalten Brennstoffzelle

Hallo wir hätten ein kleinen Fehler in der Anlage!.Unser Fachpartner hat das Problem behoben und gleichzeitig eine neue Software aufgespielt und die Zeitkurve angepasst um angeblich das Laufverhalten zu optimieren! Leider läuft die Brennstoffzelle heute morgen wieder nicht! Wie ist das zu erklären?

M.f.G

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo tuscalusa,

eine Fehlermeldung kann ich nicht bestätigen. Ehrlich gesagt bin ich irritiert, dass dein Fachbetrieb Software zum aufspielen für die Brennstoffzelle zur Verfügung stehen hat. Eventuell liegt da der Fehler und es stimmt was mit der Softwareaufspielung nicht.

Kommen wir zu deinen Beobachtungen. Die Brennstoffzelle wird wegen der engen Speicherschichtung nicht freigegeben. Du solltest als erste Maßnahme den Warmwassersollwert auf 50°C reduzieren. Eine externe Zirkulationspumpe ist dem Protokoll nach nicht vorhanden. Das ist schonmal gut. Die Heizkennlinie könntest du evtl. auch noch reduzieren. Folgende Faustformel dazu: Die Einstellungen sollten so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein. Für die Anpassung an die Gebäudehülle und deinen Bedarf eignen sich sehr kalte Wintertage am besten. 😉

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Heizkurve wurde angepaßt um denn Lauf der Brennstoffzelle zu erhöhen! Aber heute morgen lief sie auch nicht!! Bin absolut nicht zufrieden!
Hallo tuscalusa,

eine Fehlermeldung kann ich nicht bestätigen. Ehrlich gesagt bin ich irritiert, dass dein Fachbetrieb Software zum aufspielen für die Brennstoffzelle zur Verfügung stehen hat. Eventuell liegt da der Fehler und es stimmt was mit der Softwareaufspielung nicht.

Kommen wir zu deinen Beobachtungen. Die Brennstoffzelle wird wegen der engen Speicherschichtung nicht freigegeben. Du solltest als erste Maßnahme den Warmwassersollwert auf 50°C reduzieren. Eine externe Zirkulationspumpe ist dem Protokoll nach nicht vorhanden. Das ist schonmal gut. Die Heizkennlinie könntest du evtl. auch noch reduzieren. Folgende Faustformel dazu: Die Einstellungen sollten so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein. Für die Anpassung an die Gebäudehülle und deinen Bedarf eignen sich sehr kalte Wintertage am besten. 😉

Beste Grüße °ro
Am Mittwoch war die Firma Schumann aus Landau da wegen eines Fehlers der Anlage. Der Techniker hat die Heizkurve verändert, und das Warmwasser auf 55 Grad gestellt. Und hat meiner Frau mitgeteilt das er auch eine neue Software aufgespielt hätte. Den nächsten Tag lief die Brennstoffzelle. Heute am Freitag noch nicht. Eine Warmwasserzirkultionspumpe ist vorhanden. Habe jetzt mal per App das Warmwasser auf 50 Grad reduziert. Abwarten ob die Brennstoffzelle heute noch Anläuft?!
Grüße