Vitodens 200-W (B2HA-19) - Vitoconnect

Hallo Liebe Wissenden,

auch wenn die Frage wahrscheinlich allmählich nervt, weil bereits zuhauf gestellt, benötige ich eine Aussage zu der Frage, ob meine Gastherme (Vitodens 200-w  B2HA-19) mit der vitoconnect kompatibel ist.

Zusätzlich benötige ich noch eine Information darüber, was ich benötige, um die damit durchzuführende Heizungssteuerung in meine Hausautomation (Home Assistant) einzubinden.

Die Seriennummer der Vitodens 200-W lautet: 7513684420761109. Die Kesselkreisregelung hat die Seriennummer 7509353463975107, ich weiß leider nicht genau, welche Nummer sie für die Information benötigen.

Mit Dank und besten Grüßen

Carsten Lomann

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Carsten,

 

das Kabel (neu)  verkauf aktuell jemand bei Kleinanzeigen für 30 €

https://www.kleinanzeigen.de/s-optolink/k0

 

Ja das wird auf einem Raspi installiert.

Bei mir läuft es auf einem 3er, ich habe es aber Standalone, ohne HomeAssistant

 

Support über Github. Oder hier gibt es auch ein paar Leute die es im Einsatz haben.

https://github.com/openv/openv/wiki

Mit der Anleitung habe ich es hinbekommen

http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/

 

 

 

 

VG Michael 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Entscheidend ist, welche Regelung bei dir verbaut ist. Denn nur die Vitotronik 200 und höher wäre kompatibel mit der Vitoconnect.

Vielleicht stellst mal ein Foto der Regelung hier rein ?

Hier einmal das Typenschild...

Groß (IMG_1224).jpeg

Und einmal der Steuerungsteil, soweit ich ihn einsehen kann...

Groß (IMG_1225).jpeg

Hallo,

über dem Manometer ist eine grüne LED dort ist eine V förmige Vertiefung für den Optolink  Adapter

 

>>in meine Hausautomation (Home Assistant) einzubinden.

hier gibt es 2 Optionen:

 

-vitoconnect : hier holt sich HO die Daten wieder aus der Viessmann Cloud ab.

-Vcontrold  + Optolink  Adapter (40€) 

Das geht ohne Cloud und ohne die vitoconnect Box

https://community.home-assistant.io/t/viessmann-openv-vcontrold-client-optolink/496463

https://github.com/Alexandre-io/homeassistant-vcontrol

 

VG 

 

 

Hallo Franky,

herzlichen Dank ersteinmal für die schnelle Info. Die zweite Variante erscheint mir deutlich reizvoller. Wo kann ich die erforderlichen Hardware-Komponenten (Optolink-Adapter; Vcontrold kommt vermutlich auf einen raspi (?), welcher ist hier ausreichend und welche Komponenten benötige ich außerdem?) herbekommen und ganz wichtig: Wo finde ich eventuell Unterstützung bei der Einrichtung. An technischer Begabung sollte es nicht scheitern, aber einige Dinge in diesem Kontext sind halt (noch) Neuland.

Mit herzlichem Dank im Voraus

Carsten Lomann

 

Es ist eine Vitotronik 200. Und die ist mit der Vitoconnect kompatibel. Es gibt momentan zwei Varianten,welche sich nur im Funktionsumfang unterscheiden.Grundsätzlich funktionieren aber beide.

Hallo Carsten,

 

das Kabel (neu)  verkauf aktuell jemand bei Kleinanzeigen für 30 €

https://www.kleinanzeigen.de/s-optolink/k0

 

Ja das wird auf einem Raspi installiert.

Bei mir läuft es auf einem 3er, ich habe es aber Standalone, ohne HomeAssistant

 

Support über Github. Oder hier gibt es auch ein paar Leute die es im Einsatz haben.

https://github.com/openv/openv/wiki

Mit der Anleitung habe ich es hinbekommen

http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/

 

 

 

 

VG Michael 

Vielen lieben Dank ersteinmal für die umfassenden Informationen. Ich sehe, ich habe ersteinmal eine Aufgabe...

Mit besten Grüßen

Carsten Lomann