Biferral Heizkreis 20a ohne Strom

Guten Abend

WIr haben seit zwei Tagen den seltsamen Effekt, das unser Heizkreis keinen Strom mehr bekommt. Da ich einen Shelly zwischengeschalten hab, kann ich das Ereignis auf Samstag früh gegen 01 Uhr eingrenzen. Seither sind die Pumpen aus.

Schalte ich auf Schornsteinfegerbetrieb, dann kommt ganz normal Strom an und die Pumpen laufen. Schalte ich wieder auf Normalbetrieb, hab ich den Aus-Effekt wieder.

Es ist eine Trimatik verbaut mit den 4 roten und blauen Knöpfen.

Die Öl-Heizung wurde 1997 eingebaut.

Kennt jemand den Effekt?

Vielen Dank und Grüße

Christoph

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das wird die Heizkreispumpenlogik sein, draußen ist es warm. Dreh mal testweise den Sonnendrehknopf höher, dann sollte sie wieder anspringen.

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Das wird die Heizkreispumpenlogik sein, draußen ist es warm. Dreh mal testweise den Sonnendrehknopf höher, dann sollte sie wieder anspringen.

Gruß
Heizing

Vielen Dank. Das war es. Die Schaltung hatten wir in der Tat noch nie.

seltsam war die Uhrzeit des ersten Auslösers. Mitten in der Nacht.

Aber gut.

gute Nacht

Die Pumpe schaltet aus, wenn die Außentemp. 1 °C über der Raumsolltemp ist. Nachts ist der Raumsollwert niedriger, das kann dann schon sein, dass das nachts erstmals aufgetreten ist.

Gruß
Heizing