abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viessmann Trimatik 7450180 DE/FR

Hallo ihr da draussen
Nachdem Abschalten am Notaus habe ich folgende Probleme.
- Fehlercode 78. Und ja ich habe keine Fernsteuerung drann. Finde aber nirgends die Codierung die ich zurücksetzen muss. Nehm ich die 20 dann funktioniert es nicht.

- der Heizkreis B wird nicht angeziegt. Fußbodenheizung mit Mischer(der steht auf 0) die Relais funktionieren. Die Schalter auf der Rückseite sind richtig gesetzt. Schalte ich nur auf B dann wird gar nichts mehr angezeigt
Kann das auch eine Kodierung sein? Und wenn ja, welche?

Danke
Matt
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Adressen 000 und 001 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil und Regelung.

 

In dem Fall sollte dann ggf. das Bedienteil erneuert werden, denn darauf sind die Codierungen gespeichert.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Matt21364,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik an.

Die angegebene Nummer hat einen Zahlendreher und ist auch nicht die Herstellnummer der Trimatik, sondern die Nummer des Bedienteils.

 

Überprüfen solltest du mal die Codieradressen 000 und 001.

Die Adresse 000 sollte auf 015 stehen und die Adresse 001 auf 000.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Also... danke für die schnelle Antwort.
Die Adresse 000 gibt es nicht (über Kodierung 2). Die Adresse 001 ist richtig.
Die Zahlendreher hab ich ausgebessert
Und das Bild mit der richtigen Nummer hänge ich gleich rein.

Die Adresse 000 muss es geben. 

Dann hat die Steuerung wohl nen Treffer.
Die Codierung 2 startet mit Adresse 001.
Hab komplett durchgeklickt...

Die Adressen 000 und 001 sind für die Kommunikation zwischen Bedienteil und Regelung.

 

In dem Fall sollte dann ggf. das Bedienteil erneuert werden, denn darauf sind die Codierungen gespeichert.

Top-Lösungsautoren