abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

IDU Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10

Guten Abend der Service Techniker war am 28.1.2023 bei uns ! Im Service Bericht  steht Ehcu defekt ! 201354442Auftrag 
Was ist ein EHCU ? 
Ist diese Ersatzteil verfügbar ?

Die Anlage wurde am 13.1. final aufgebaut ! 
Freue mich auf ein Feedback 

gruss peter Blümel 

5 ANTWORTEN 5

Dann wohl Servive-Einsatz am 18.01.2022

EHCU=Electronic Heater Control Unit

Ein Modul in der Baugruppe Steuergeräte.

Ersatzteil verfügbar? 

Kann das eine Platine sein !

soll wohl ein bekanntes Problem sein 😞

angeblich erst im Februar 2023 als Ersatzteil lieferbar ! 
bin gespannt !

 

Ja , ist eine elektrische Baugruppe.

Komplettausfall, oder läuft die WP eingeschränkt?

Totalausfall😔

Hallo Pb11,

 

mittlerweile konnte deine Anlage repariert werden. Bitte entschuldige, dass dies eine Zeit lang in Anspruch genommen hat. 

 

Viele Grüße
Flo