Hallo,
wir haben eine Vitocal 222A-A.04. Lt. Planungsanleitung wird für die Sicherung des Mindestvolumenstroms Maßnahmen angeführt. Keine dieser Maßnahmen wurden  umgesetzt.

Unsere Fragen:

1. Mindestvolumenstrom
a) Unseres Wissens nach wurde weder eine hydraulische Weiche noch ein Überstromventil eingebaut. Zusätzlich ist  lt. Planungsanleitung angegeben, dass bei Anlagen ohne Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher  ein Überströmventil im Heiz-/Kühlkreis erforderlich ist.

b) Sobald wir einzelne Räume reduzieren - wird der Mindestvolumenstrom zu gering bzw. die Spreizung zu hoch und die Wärmepumpe wirft einen Fehler und schaltet sich gerade bei Außentemperaturen unter 0 ab. Ist im Frühjahr schon einmal passiert -> Fehler A9

Welche Maßnahmen werden empfehlen? Was muss der Installateur nachrüsten?


2. elektrische Begleitheizung
Ist ein Einbau vorgeschrieben. Woran erkenne ich, dass eine Begleitheizung eingebaut ist?

 

3. Position Außeneinheit gegen Hauptwindrichtung

lt. Montagehinweise darf die Außeneinheit nicht mit der Ausblasseite gegen die Hauptwindrichtung installiert werden. Bei uns ist das leider der Fall. Welche negativen Auswirkungen kann dies haben (Effizienz, Luftkurzschluss)?
siehe Skizze

Planungsanleitung.jpg
2021-06-30 22_09_19-Window.png
6 ANTWORTEN 6

Hallo lamar,

 

wenn ein Überströmventil fehlt und es sich bei der hydraulischen Einbindung um einen direkten Heizkreis handelt, dann muss dein Fachbetrieb ein Überströmventil nachrüsten. Je nach hydraulischer Dimension reicht es entweder, dies am Verteiler der Fußbodenheizung durchzuführen oder es wird ein kleiner 46l Reihenpufferspeicher mit direkt angeschlossenem Überströmventil installiert. 

 

Der Einbau einer Begleitheizung ist nicht vorgeschrieben. Hier empfehle ich dir, erst einmal die ersten Winter abzuwarten. Dann wirst du sehen, ob es notwendig ist, in der Kondensatwanne der Außeneinheit eine Begleitheizung zu installieren.

 

Bei einer Installation in Hauptwindrichtung kann es passieren, dass der Ventilator dadurch negativ beeinflusst wird. Dies kann wiederum den Betrieb der Anlage stören. Wenn es tatsächlich die Hauptwindrichtung ist. kann darüber nachgedacht werden, die Außeneinheit um 90° nach rechts gedreht zu versetzen. Natürlich muss dann geprüft werden, dass unter Berücksichtigung der Gesetzmäßigkeiten der Schallausbreitung, die entstehenden Geräusche nicht einen deiner Nachbarn stören könnten. Dies hängt davon ab, wie weit sein Grundstück bzw. Haus entfernt ist.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo lamar,

 

zu 1b)

die WP im letzten Winter mehr Strom benötigt als prognostiziert??

 

Wenn in einem Einfamilienhaus der bei einer A.04 der Mindestvolumenstrom von 700l/h unterschritten wird, liegt ein größeres Problem vor als nur ein fehlenden Überströmventil. Das würde vielleicht an den Symptomen etwas kratzen.

In einem  Einfamilienhaus  laufen Größenordnung 1500l/h durch die FBH wenn sie richtig eingestellt wurde.

Eine Mögliche Ursache für den geringen Volumenstrom wäre eine viel zu hohe Heizkurve und Stellantriebe/Thermostate  die deswegen den Volumenstrom abwürgen.

-Das ist ein Neubau?

-Gibt es eine Berechnung der FBH mit den Einzelvolumentrömen?

-Welche Heizkurve ist aktuell eingestellt.

 

VG

 

 

@Flo_Schneider 
Danke für die ersten Infos.

Überströmventil:
Wir haben eine Doppelhaushälfte 115m²  und  6 Heizkreise im EG und 5 Heizkreise im OG
Heizkreislängen in m EG (30,60,60,69,81,99) OG (41,78,87,89,91)
Welche hydraulischen Dimensionen/Werte müsste  jeweils für die zwei Varianten vorliegen?

 

Hauptwindrichtung:
Das Nachbarhaus ist ca. 10-15m entfernt (5m auf unserer Seite und min. 5-7m zur Terasse des Nachbarn.
Wäre das im möglichen Bereich?

@qwert089 
Danke für die Einschätzung.

die WP im letzten Winter mehr Strom benötigt als prognostiziert??
Kann ich leider schwer beurteilen, da wir erst im Frühjahr eingezogen sind und dafür die Wärmepumpe mit ca. 19-20° gelaufen ist.

Das ist ein Neubau?
Ja

Gibt es eine Berechnung der FBH mit den Einzelvolumentrömen?
Diese Information hat der Installateur bisher verweigert, genauso wie ein Einregulierungsprotokoll. Ganz zu schweigen davon, dass wir feststellen mussten, dass kein Spül- und Füllprotokoll vorliegt und nach ca. 9 Monaten, das Heizungswasser deutlich eingetrübt ist.

-Welche Heizkurve ist aktuell eingestellt.

Heizkurve Neigung 0,3 / Niveau -2K





IMG_20210701_183510.jpg
IMG_20210701_183528.jpg

Hallo lamar,

 

dann hast du 11 Heizkeise. Je nach Länge und Heizlast des Raums  laufen da 1 bis 3 Liter pro Minute durch.

Wenn man im Schnitt mit 2l /min rechnet, wären das 22l / min  bzw. etwa 1300l /h.

Du bekommst keine 700l durch. Da ist etwas gehörig vermurkst.

Evtl ist die Pumpendrehzahl zu gering, Einregulierung der Heizkreise nicht passend zur Pumpendrehzahl,...??

Das Überströmventil würde den Murks vielleicht am Laufen halten, wenn die Anlage vernünftig einreguliert wäre, wäre das Ventil aus meiner Sicht eigentlich nicht unbedingt nötig.

Wie viel % zeigt die Vitocal für die Pumpensdrehzahl an?

 

Die Heizkurve sieht auf den 1. Blick nicht übertrieben hoch aus. Trotzdem empfiehlt es sich nächsten Herbst  ein paar Wochen, wenn möglich in allen Räumen, die Thermostate auf MAX stellen und beobachten ob es zu warm wird. Dann kann die Heizkurve noch weiter runter. Was auch den Volumenstrom erhöhen wird.

 

zu 3.

Die WP steht doch nicht frei. Wie weit ist der Abstand zur Garagenwand?

Möglicherweise bremst die Garagenwand den Gegenwind in ausreichender Weise , und es besteht gar kein Problem.

Ein Windmesser wäre hilfreich, um den Unterschied zu sehen.

Hallo qwert089,
Ich hab nach der Pumpendrehzahl recherchiert und leider nur gefunden, dass der Wert auf Codierebene 2 mit Passwort etc. eingestellt werden kann. Hast du evtl. einen Tipp, wo man den Wert evtl. einfacher auslesen kann?

Den Tipp zur Heizkurve werde ich auf alle Fälle befolgen - danke!

zu 3. Abstand zur Garagenwand beträgt ca. 1 Meter. Der Gegenwind kommt aber von der anderen Richtung.

Hallo Lamar,

 

die Einstellung der Pumpe siehst du z.B. hier im 2. Bild von Kältekreis.

links die 80 % ist die Einstellung der Pumpe. 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-imm...

Falls die Pumpe noch nicht auf 100 % steht, gibt dir Flo_Scheider auf Wunsch das Passwort.

 

Manche Planer und Heizungsbauer drosseln so eine FBH auch einfach tot.

Du könntest auch versuchen bei allen Kreisen den Durchfluss z.B. um 50% zu erhöhen.

z.B. wo jetzt 1l/min am Flowmeter angezeigt wird gehst du auf 1,5. bei einem Kreis mit 2l/min auf 3 usw.

 

 

Wegen dem  Wind ist es schwierig das aus der Ferne zu beurteilen...

 

VG