Vitoladens 300C mit Steuerung Vitronic 200, Fernbedienung Vitotrol 300A und Solarmodul SM1.

Gestern bei völliger Dunkelheit war die Solarpumpe ein. Was kann da sein, kann ich da was umprogrammieren?

 

Gruß

A_S

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

würde mal schauen, ob die Rückschlagklappen zu sind (Bei Solar-Divicon Thermoometer in Betriebsstellung). Sonst steigt die Wärme aus dem Speicher nach oben, sobald es oben wärmer ist als im Speicher schaltet die Pumpe ein.

 

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5683090VMA00001_1.PDF Seite 3

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

 

würde mal schauen, ob die Rückschlagklappen zu sind (Bei Solar-Divicon Thermoometer in Betriebsstellung). Sonst steigt die Wärme aus dem Speicher nach oben, sobald es oben wärmer ist als im Speicher schaltet die Pumpe ein.

 

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5683090VMA00001_1.PDF Seite 3

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Die Kollektortemperatur war viel geringer wie die Speichertemperatur
Könnte es dann das sein?

Relaiskick
Die Pumpen und Ventile werden, wenn
sie 24 h ausgeschaltet waren, für ca.
10 s eingeschaltet, damit sie sich nicht
festsetzen
Gruß
Heizing
Aber die Dauer war viel länger. Mindestens 10 Min.
würde mal beobachten, ob das nochmals auftritt. Evtl. mal ausschalten, ca. 5 min auslassen, das Ganze wieder einschalten.
Gruß
Heizing
vielen dank
@A_S: Welche Kollektortemperatur wurde denn angezeigt?

Ich habe das Problem auich einige Male gehabt. Jetzt schalte ich über einen Dämmerungsschalter die Anlage bei Dunkelheit ganz aus. Spart außerdem Strom!