Vtola Biferral e 13516-39 g / Fernbedienung / Austauschpflicht

Hallo,

wir haben vor kurzem ein Haus bezogen. Verbaut ist folgende Heizung.

vitola biferral e 13516-39 g
Baujahr 1982

Die Heizung soll auf kurz oder lang ersetzt werden, jedoch ist der Tank mit 4500 Litern noch gut gefüllt. Somit soll dieser erstmal aufgebraucht werden.

Nun zu meiner Frage bzw meinen Fragen.

1) hier ist so eine Fernbedingung an der Wand Viessmann 9587247 Elektronik WS.
Die sieht nicht mehr so fit aus. An der Seite gibt es ja eigentlich einen blauen und roten Regler. Der blaue ist schon weg und der rote halt nicht mehr wirklich. Also einstellen ist schwierig. Ich weiß aber nicht wie diese Regler heißen bzw habe keine Produktnummer. Vllt kann mir wer helfen.

Unabhängig hiervon habe ich gesehen das es die Fernbedienung. Viessmann 7408010 Elektronik WS gibt. Kann ich diese eventuell einfach gegen die alte austauschen? Oder ist dies nicht möglich ?

Die 2 oder besser dritte Frage die ich habe beschäftigt sich mit der Austauschpflicht. Also die Heizung ist ja schon stolze 38 Jahre. Das Internet hat mir aber nicht helfen können. Mal sieht man muss ausgetauscht werden Mal heißt es muss nicht asgetauscht werden da es ein niederdruck Gerät sein soll... Kann mir da vllt jemand weiterhelfen?

Vielen Dank und liebe Grüße
12 ANTWORTEN 12

Hallo,

die Fernbedienung scheint zu einer Motomatik, also einer Heizkreisregelung zu gehören.

Die andere Elektronik wird mir von der Nr. nicht angezeigt, sollte aber gehen.

Ich vermute, dass der Kessel mit einer KR-Regelung versehen ist, dann wäre er austauschpflichtig,

sollte eine Trimatik drauf sein, nicht.

Man könnte ihn auch mit einer Vitotronic-Regelung nachrüsten, dann gilt er als NT-Kessel und darf weiterbetrieben werden.

Meine Empfehlung: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)

Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.

Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html

Gruß

Heizing

 

Gruß
Heizing

Super vielen Dank für diese sehr informative Hilfe. Für mich ist das alles Fremdsprache :).....

Motomatik und KR Regelung sagt mir leider nichts ...

Bezüglich der Fernbedienung habe ich Mal die Links rausgesucht.


Ich würde ja ein Bild meiner Heizung posten,leider weiß ich aber nicht wie das geht .....


Ich habe aber im Forum ein Bild meiner Heizung gefunden.

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitola-biferral-e-1981-Optimal-Einstellungen/...

Vllt sieht man daran ob austauschen oder nicht... Wenn sie auszutauschen ist würde mich interessieren was diese viotronic Regelung ist. Vllt kannst du mir ja nen Link oder ne Artikelnummer schicken.

Gas habe ich schon gefragt.. hier gibt's ne Sperre in der Straße . Darf erst 2023 geöffnet werden so lange muss ich mich noch durchkämpfen..

LG

Aktuelle Fernbedingung.

https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-9587247-Elektronik-WS-NEU/c-KAT112/a-Z5854?gclid=EAIaIQ...

Gewünschte neue Fernbedienung

https://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7408010-Elektronik-WS/c-KAT005/a-Z3581?gclid=EAIaIQobCh...





Die Motomatik bewegt nur den Mischer, kann dadurch den Vorlauf gleitend regeln, die Kesselregelung KR hält den Kessel immer auf 75°C. = konstanter Betrieb, austauschpflichtig

Hast du wirklich eine Tetramatik?

Die würde den Kessel gleitend regeln, also z.B. 50°C= nicht austauschpflichtig.

Das mit der Fernbedienung kann klappen, bin mir aber nicht sicher, wart mal, bis sich morgen jemand von Viessmann meldet. @Hansi_Buentgens

Auf jeden Fall solltest du uns dann die Nr. der Regelung nennen.

Was man für den Austausch braucht, hab ich mal hier geschrieben
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitola-biferal-FB-Erweiterung-um-Vitoconnect-...

Der Erweiterungssatz ist nur bei einer Fußbodenheizung nötig.

Bilder gehen leider nur beim ersten Beispiel, sonst z.B. auf Google-Drive verlinken.

"Gas habe ich schon gefragt.. hier gibt's ne Sperre in der Straße . Darf erst 2023 geöffnet werden so lange muss ich mich noch durchkämpfen.."

Das ist auch so ein Schwachsinn der Kommunen, Straße wurde wohl erst neu gemacht ?!

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Ja die Straße wurde letztens neu gemacht und nach viel Theater mit der Stadt bleibt die alte jetzt bis 2023 drinnen.

Vorausgesetzt es geht.

Kann mir denn vllt jemand eine verbindliche Antwort wegen der Fernbedienung und der austauschpflicht geben ?

LG

Mit der Austauschplicht kann ich dir eine definitve Antowrt geben, wenn du mir den Namen oder die Nr. der Regelung auf dem Kessel sagst. Ist es wirklich eine Tetramatik? Nebenbei: Man kann auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen wenn die Werte nach BImSchV noch eingehalten werden und der Austausch ohnehin bald ansteht (wie in deinem Fall)

Mit der Fernbedienung musst du warten, bis sich jemand von Viessmann meldet, aber zu 95% dürfte es gehen.
Gruß
Heizing

Hallo,

vielen Dank für die erneute Antwort.

Ich habe nun versucht mich mit Google Drive auseinander zu setzen und habe ein paar Fotos hochgeladen. Ich hoffe da sind die benötigten Informationen dabei. Zusätzlich habe ich noch ein Bild von der Fassaden hochgeladen. Da ist so ein kleiner runder Kasten oben. Könnte das vllt. ein Temperaturfühler sein ?


https://drive.google.com/open?id=1YDE7vDhWIf1qzNC2uFbMy7_lixgB3ABK
https://drive.google.com/open?id=1Y9YM5Ck4Xmqzzg-RQTeNiLa3hU1Vtz9V
https://drive.google.com/open?id=1Y9QKbGgK9YBRiGAVIVzqK-3z1kdB0fvo
https://drive.google.com/open?id=1YEgHmNXxlCvnxBnHJPdEYmRD-IV0_CKa

Vielen Dank und liebe Grüße

Also, damit kann man doch arbeiten. Also: Der Kessel läuft durch die Tetramatik gleitend, ist nicht austauschpflichtig, das eine Foto zeigt den Außensensor an der Fassade.

Deine neue Fernbedienung sollte gehen. Du kannst ihn aber auch ohne FB betreiben, letztlich ist das nur eine Ferneinstellung der Drehknöpfe TT und NT. Muss dann aber ein Schalter auf den Leiterplatten verschoben werden.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Super Tausend dank für die Antwort. Eigentlich sind meine Fragen ja jetzt beantwortet aber wenn ich so dreist sein darf habe ich noch zwei Fragen.

1) Welche Funktion hat der Außensensor genau ? Mist er die Teperatur und sagt der Heizung wann sie Heizen muss ?
2) Verstehe ich das Richtig ohne Fb muss ich was auf der Platine ändern mit Fb nicht ? was passiert wenn ich es nicht ändere und die FB weg lasse ? Das ist aktuell der Fall da die alte Fb ja nicht mehr funktioniert aber angeschlossen war.
3) Da die Heizung ja schon 38 Jahre ist vermute ich, dass der Verbrauch bestimmt extrem hoch ist oder kann man mit guten Gewissen noch mit der Heizung arbeiten ?
4) Gibt es noch genug Ersatzteile dafür. Der Heizungsmesch meinte der Brenner und Dämmblock müssten getauscht werden. Finde ich sowas noch ? und wenn ja zu welchen Konditionen ?

Mehr Fragen kommen auch nicht mehr ... Versprochen 🙂

LG

1. Die Vorlauftemp. wird nach der Außentemp. geregelt. Hier mal eine ungefähr passende Anleitung
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/39779/1/B...
(Übrigens, die Kurzanleitung, die auf dem Regelungsfurß liegt, gehört ans Gehäuse geklebt, s. Foto 😉

2. Ja, die Anleitung müsste dir evtl. jemand von Viessmann suchen, die müssten aber noch eine haben. Wenn du die FB weg lässt, ist es so, als würdest du TT oder NT zum Anschlag drehen, wird also zu warm oder zu kalt. Auch wenn was abgebrochen ist, liefert die ja noch einen Sollwert.
Ab wart mal, die Viessmänner melden sich noch.

3. Der Vitola ist ein Super-Kessel, würde mir da keine Sorgen machen. Zwar nicht mit einem Brennwertkessel zu vergleichen aber doch recht gut.

4. Teile müsste es noch geben, hier mal die Nr. des Kessels eingeben
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 Bestellung und Preis über Heizungsbauer Brenner würde ich wegen der paar Jahre laufen lassen oder einen gebrauchten bei eBay holen.

5. Frag ruhig, wir antworten gern.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Jetzt weis ich schonmal das ich eine Tetamatik 1 oder 2 habe das ist schonmal gut 🙂

Das erklärt warum die Heizung immer so warm ist egal was ich einstelle. Also brauch ich wohl eine Fb.

Ok dann lasse ich den Kessel mal laufen. Mal schauen wie lange es dann am Ende doch noch wird 🙂
Ersatzteile suche ich mir dann danke.

Aber bei den Fernbedienungen bin ich einfach nicht drin. Ich weiß nur bei mir war es ein dreiadriges Kabel was auf 9/10/11 angeschlossen war.

Jetzt könnte ich relativ günstig eine WS/RS, Best.-Nr. 7402 051-B über einen bekannten bekommen. Die übliche Frage ist halt. Passt die oder muss man was umstecken ?

LG

Also die Best.-Nr. 7402 051-B geht definitiv nicht, die geht erst späteren Regelungen. Es darf nur Elektronik WS oder RS draufstehen. RS ist mit Raumaufschaltung.

Wenn es immer so warm bleibt, könnte auch der Außensensor defekt sein.
@Flo_Schneider bitte mal klären, ob die FB Nr. 7408010 passt. Würde ziemlich sicher sagen ja.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo @Jogiii87, hallo @Heizing,

als Nachfolger der Fernbedienung WS mit der Nummer 9587247 kann die 7408010 oder die 7450027 genommen werden. Beide sind bei uns allerdings nicht mehr erhältlich.

Viele Grüße
Flo